電纜廠給的載流量表,通常是空氣中明敷的數據。實際工程中,電力電纜經常穿管或走橋架,散熱條件差,載流量要打折。
一般經驗系數:
-
穿一根管:載流量×0.9
-
多根電纜同穿一管:×0.8或更低
-
橋架內多層敷設:×0.7左右
具體要看管徑大小、電纜間距、環境溫度。管徑太小,電纜擠在一起,散熱更差。電線電纜運行時發熱,熱量散不出去,絕緣老化會加快。
設計選型時,建議把載流量留有余量。比如計算負荷100安培,按0.8系數反推,選標稱載流量125安培以上的規格。這樣即使實際條件比預期差,也有安全裕度。
電纜廠業務員可以協助查修正系數表,但最終選型責任在設計方,畢竟電纜廠不了解現場全貌。