工地常遇到電力電纜送電就跳閘,查起來頭疼。滇投電纜廠分享一些排查經驗。
第一步,用兆歐表測絕緣電阻。0.6/1kV的電力電纜,新電纜絕緣電阻應該幾百兆歐以上。如果只有幾兆歐或更低,說明有接地故障。
如果絕緣電阻為零,可能是電纜破了皮,或者中間接頭進水。這時候要分段排查,在電纜中間位置剝開外護套,分別測兩邊的絕緣,縮小范圍。
找到故障段后,仔細看護套有沒有機械損傷,比如被釘子扎穿、被石頭磨破。電線電纜施工時,拖拉摩擦最容易傷護套,當時看不出來,通電后受潮就漏電。
實在找不到明顯外傷,可能是電纜本體質量問題,可以聯系電纜廠協助分析,必要時取樣送檢。